我针对美优乐MT-72的压缩机(6HP)进行管路设计,该压缩机说明书写明为排气量21.4m3/h,查资料在16bar,100℃,19.8 m3/kg条件下,排气量64.2为kg/min。有资料显示液体的R22在管路内流速为0.5~1.5m/s,通过计算,管路直径范围应该在49~28mm之间。我想问三个问题:1:我的计算是否正确?2:我应该选多大的膨胀阀才能匹配(假设蒸发器和冷凝器同压缩机都是匹配的)。
我针对美优乐MT-72的压缩机(6HP)进行管路设计,该压缩机说明书写明为排气量21.4m3/h,查资料在16bar,100℃,19.8 m3/kg条件下,排气量64.2为kg/min。有资料显示液体的R22在管路内流速为0.5~1.5m/s,通过计算,管路直径范围应该在49~28mm之间。我想问三个问题:
1:我的计算是否正确?
2:我应该选多大的膨胀阀才能匹配(假设蒸发器和冷凝器同压缩机都是匹配的)。
3:如果我用毛细管并联代替膨胀阀,除了用实际测试的方法外,我可否认为毛细管的截面积之和应该与管路截面积相当,而毛细管长度应根据需要的压力损失确定?
12楼
根据经验,12.7或者15.88
回复
13楼
一般排气管12.7就够了
回复
14楼
一般根据冷量就行了,排气采用3/4",液管路采用3/8"。
回复
15楼
:time: :victory: :handshake :call:
回复
16楼
现在投标全国都是比烂、比狠!设计不计算、冷却塔要价格低、等等都与主机使用有影响。
主机不能上满载,关键原因是负荷过载,造成的原因有:冷却塔质量差(所台资的都不行)、冷却水管设计不科学(流量分配不良)、冷冻出水温度高、电压超高(电动机发热)。
当然冷媒加多了也不行。
有经验的30分钟就
可以找出原因。
回复
17楼
现在投标全国都是比烂、比狠!设计不计算、冷却塔要价格低、等等都与主机使用有影响。
主机不能上满载,关键原因是负荷过载,造成的原因有:冷却塔质量差(所台资的都不行)、冷却水管设计不科学(流量分配不良)、冷冻出水温度高、电压超高(电动机发热)。
当然冷媒加多了也不行。