建筑工地临时用电,总配电箱四极(3+N)漏电断路器进线为4根(U`V`W+N),出线却只有3根(U`V`W).能起作用吗?[
建筑工地临时用电,总配电箱四极(3+N)漏电断路器进线为4根(U`V`W+N),出线却只有3根(U`V`W).能起作用吗?[
2楼
补充说明:此漏电断路器控制电动机
回复
3楼
我也想知道,总是忽略这个问题,
回复
4楼
如果从漏电保护器至末端负荷全是三相平衡负荷,我认为是有作用的。
回复
5楼
有用
回复
6楼
好像有用吧
回复
7楼
有用。
相间有泄漏电流的话,会动作。
回复
8楼
有用,漏电保护线圈检测的是出线的电流,而该漏电短路器带的是电动机,因此正常情况下电流是平衡的,一旦产生漏电情况,保护就会动作。
回复
9楼
如果是给电机专用的,那N是没用的,二次回路用的都是线电压.所以漏电有用.
回复
10楼
漏电开关是利用磁通的原理来工作的,可以起到电机保护作用的!
回复
11楼
没用
N线没有参与 三相矢量运算
回复