如何实现非消防电源切断与消防报警系统衔接??????
如何实现非消防电源切断与消防报警系统衔接??????
2楼
你是指双电源切换,还是有火警时消控自切??????????
回复
3楼
有火警时消控自切,望指教!!!!
回复
4楼
在电源自动空气开关上装脱励线圈,有火警时消控给脱励信号,自动空气开关跳
闸。
回复
5楼
谢谢 liuhai9988yy!!!
回复
6楼
不要忘了还有个输入输出模块。
回复
7楼
许多消防厂家说:无源模块应接到24V的电路中。我想问:是否需要在每个需要
切电源的配电箱(柜)内设个220/24V变压器啊?
回复
8楼
火灾自动报警系统里有专门的220v/24v转换模块,
也有厂家号称自己的联动模块可直接接入220v交流回路,不可信
回复
9楼
一般脱扣线圈都是使用的220交流而你的消防控制信号都是24直流所以你最好用继电器(24伏特的哟)转换一下就可以啦;日探消防主机使用的模块是(T模块)其他品牌的消防主机也不外乎是什么模块之类的吧,不敢说有什么输入与输出?模块地址由控制主机分配!
回复
10楼
一般脱扣线圈都是使用的220交流而你的消防控制信号都是24直流所以你最好用继电器(24伏特的哟)转换一下就可以啦;日探消防主机使用的模块是(T模块)其他品牌的消防主机也不外乎是什么模块之类的吧,不敢说有什么输入与输出?模块地址由控制主机分配!