是否设置控制按钮
城市雨滴
2004年10月18日 15:10:10
只看楼主

刚有个疑惑请各位帮帮忙!2.2KW的搅拌釜是否设置控制按钮谢谢!

刚有个疑惑请各位帮帮忙!2.2KW
的搅拌釜是否设置控制按钮
谢谢!
免费打赏
leedreamfly
2004年10月18日 15:15:08
2楼
没太看明白,可否详细一点?
回复
城市边缘
2004年10月18日 15:19:20
3楼
不知道该设备用在什么场合,作什么用,运行情况如何?但一般设备(需要经常
启动和停止)都会就近设置开关,比如断路器或者接触器等。
回复
城市雨滴
2004年10月18日 15:19:40
4楼
不好意思太急了!就是一个化工厂有几台分散机也有几台搅拌釜,我想知道设备
布置图上的搅拌釜是否需要设置现场控制按钮来控制?因为它的功率很小2.2KW?
回复
城市雨滴
2004年10月18日 15:23:18
5楼
当然它的启动回路里要有接触器的
这个我倒是有
就不知是否要有现场控制
现场控制按钮是否和功率有关
回复
城市雨滴
2004年10月18日 15:42:27
6楼
回复
城市边缘
2004年10月18日 15:45:19
7楼
这和设备的使用情况有关,如果需要现场控制,就要设置,问一下甲方。
回复
leedreamfly
2004年10月18日 15:50:58
8楼
具体控制方式和工艺需要有关,与电机的功率没关系。
回复
城市雨滴
2004年10月18日 16:04:47
9楼
顺便请教一下,车间用550W的风扇供电回路里都要设些什么需要接触器吗?
回复
yukanlee
2004年10月18日 16:12:13
10楼


断路器直接控制即可。
回复
城市雨滴
2004年10月18日 16:13:57
11楼
那应该选电机保护型的吧
回复

相关推荐