火灾自动报警系统的竣工图问题
conserb
conserb Lv.2
2007年07月27日 14:14:27
只看楼主

请问:火灾自动报警系统的竣工图的烟感、温感、手报等,建设单位是否要提供具地址码的竣工图?

请问:火灾自动报警系统的竣工图的烟感、温感、手报等,建设单位是否要提供具地址码的竣工图?
免费打赏
choyse
2007年08月03日 08:49:19
12楼
答9楼:
图纸是设计院设计的,但是在施工的时候,会给每一个烟感,温感,手报,消报等设地址编码,否则控制主机就不认可。这个地址编码,就是设备在系统中的顺序号。
而顺序号就是施工方做的。只是他想不想给你而已。
顺便说一下,没有规范规定说一定要交给用户。只是按照行业习惯,会把这部分资料也交给用户。
回复
conserb
2007年08月03日 12:07:28
13楼


谢谢!
我们认为按照行业习惯,施工单位应该把这部分资料提供给用户,但广厦公司以规范无此规定为由不提供给我们,而且也苦于找不到相关的明确规定的文件。三千多点位的消防电工程,没有地址码的图纸,以后肯定是件头疼事,也希望这个案例能引起业界人士注意。
回复
yjr888
2007年08月03日 12:48:13
14楼
不给不付钱啊,到底谁是甲方!广夏如果是消防施工单位,甲方有要求,就必须要给,除非他们不想要工程款了!
回复
tiger2006
2007年08月03日 16:50:07
15楼
要是没给的工程款较多,就以工程款相威胁
回复
wjs5i1
2007年08月04日 23:46:33
16楼


同意,实际中大多都是这么做的!!!
回复
guolei2002
2007年08月05日 17:19:41
17楼
应该出竣工图,不然决算审计也弄不清楚啊。
回复
dfdfchen
2007年08月05日 20:41:34
18楼
应该出竣工图,虽然现在说的是施工单位终身负责制,但从道义上讲也应出竣工图。
回复
ziliaoshi_1
2007年08月06日 15:31:31
19楼
关于这个问题是没有哪里明确的规定,但是一般消防局验收的时候会要求有地址编码表,如果没有他们也是不验收的。而且在验收之前消防系统的检测也会要这个,按照规定要先检测合格之后才能报验收的。难道这两关都弄不到这个资料吗?而且主机里面也应该有相应的数据,可以调出来的.我还从来没有见过哪个项目连编码表都不提供就能交工的。一般除了编码表,还要提供平面图,图上也要标出编码.
回复
guolei2002
2007年08月06日 18:27:11
20楼
根据火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92)第2.1.3条
火灾自动报警系统竣工时施工单位应提交下列文件:一、竣工图;二、设计变更文字纪录;三、施工纪录;四、检验纪录;五、竣工报告。
回复
nblys@co163
2007年08月07日 12:05:52
21楼
工程造价、工程款支付方面有问题吗?
回复

相关推荐

APP内打开