r22的比重是多少?有谁知道?
weiyang111
weiyang111 Lv.2
2007年07月27日 11:45:23
只看楼主

r22的比重是多少?有谁知道?

r22的比重是多少?有谁知道?
免费打赏
北冰洋
2007年07月27日 12:02:05
2楼
老兄,手头这些资料都没有吗?你也应该知道比重是和温度和状态有关系的,液态和气态差好几百倍呢。
资料区有的是氟利昂的物性参数资料。
回复
weiyang111
2007年07月27日 16:41:02
3楼
北洋老大,可以提供个地址吗?
我在资料区就是找不到才来这里问的.
回复
北冰洋
2007年07月27日 21:47:00
4楼
算了,我也懒得找了,给你上传一个软件吧,这里常见制冷剂的参数都能查到,在压焓图上把鼠标放到一个位置上,观察左下方状态栏内显示的数字,就可看到比容数据,取倒数就是比重了。
回复
weiyang111
2007年07月28日 08:07:33
5楼
能不能在问个经验公式,,,强制通风型冷凝器,,,,,
大概100W制冷量的冷水机组铜管的长度大概为多长呢?
回复
北冰洋
2007年07月28日 08:50:50
6楼
片距2.0mm左右,冷凝器翅片面积大约为600多m2,管间距25,管长自己算吧。
做设计最好能准确点计算,第N+1遍推荐《小型制冷装置设计指导》,在资料区,别说找不到。
回复
weiyang111
2007年07月28日 10:41:06
7楼
我那本书下载了,一直反复的看,
L指的就是铜管的总长度对吗?
回复
北冰洋
2007年07月28日 15:56:20
8楼

回复
h1982jc
2007年07月28日 21:25:40
9楼

问下,要做冷凝器片距还有要求吗?是不是片不够散热就不够好呢?我的理解是只要管的长度够,换热面积就应该没有问题,翅片也只是个充分散热的作用,不知道理解的对不?希望指导下。
回复
dingjia0611
2007年07月29日 20:29:40
10楼


片距与工艺有关,不同厚度的翅片片距是有差异的。

长度、散热面积的问题还是把书好好看一下,把例子吃透
回复
weiyang111
2007年07月31日 08:30:52
11楼
还是要问下,,R134,R22,液态冲进制冷机组时,假设外界温度为48度,那么这两种冷煤单独的比重为多少?
看了资料.不过头晕死了.主要是符号够多,而且多数符号还没吃透,看不懂那些符号所代表的意思.