出大问题了,懂行的请帮帮忙。关于壳管式换热器
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2007年07月27日 10:06:46
来自于中央空调
只看楼主

前些天做了个费热回收的项目,不想运行还不到十天,就发生了内漏,干净水和污水相互渗透了。拆开端盖后,发现很多根走污水的管子都能流出净水了,接头焊接处没有漏。由于我们不是厂家,对这个东西的内部结构也不了解,我想问问,一般出现这种情况会是什么原因?一些参数是:污水侧:PH=7~9,t=50~60度,水泵扬程:15m,流量:30 m3。净水侧:直接接自来水,压力0.4mp,由调节阀调节其流量。换热管材质:不锈钢,污水走管内,净水走管外。

前些天做了个费热回收的项目,不想运行还不到十天,就发生了内漏,干净水和污水相互渗透了。拆开端盖后,发现很多根走污水的管子都能流出净水了,接头焊接处没有漏。
由于我们不是厂家,对这个东西的内部结构也不了解,我想问问,一般出现这种情况会是什么原因?
一些参数是:
污水侧:PH=7~9,t=50~60度,水泵扬程:15m,流量:30 m3。
净水侧:直接接自来水,压力0.4mp,由调节阀调节其流量。
换热管材质:不锈钢,污水走管内,净水走管外。
还好当时不影响厂家生产的货物,要不赔死人了。目前设备以拉回厂家去修了。
免费打赏
wu.ye
2007年07月27日 12:21:09
2楼
会不会是产品质量问题?厂家是怎么说的呢?
回复
mhsn1979
2007年07月27日 12:58:17
3楼
目前货还在路上,我想先了解了解。到时才好判断厂家的解释是否正确
回复
wu.ye
2007年07月27日 13:03:55
4楼
这个问题很难说,不过按常理应该是产品质量方面的事吧。
回复
wu.ye
2007年07月27日 13:13:20
5楼
实际上关键还是看漏的部位,如是接头处漏,那90%是产品质量;如不是接头漏,原因就多了。反正东西已送走,你不如等厂家检查后的说法吧,反正他如无中生有,瞎说一气也可以分析出来。
回复
mhsn1979
2007年07月27日 13:46:30
6楼
我在想会不会是换热管太薄,暴管了。
回复
lihuatan
2007年07月27日 17:42:38
7楼
是否污水具有腐蚀性啊?
回复
jpy269
2007年07月28日 17:33:08
8楼
我遇到过

-----在做清洗时,化学反应将水垢.污点.锈点.氧化层腐蚀去掉,此过程将管壁的厚度减弱;

--------运行后受压力.流速.介质的影响压暴管道,两种介质混合.

参数是:
污水侧:PH=7~9,t=50~60度,水泵扬程:15m,流量:30 m3。
净水侧:直接接自来水,压力0.4mp,由调节阀调节其流量。
换热管材质:不锈钢,污水走管内,净水走管外。


----------按照以上参数,可以认定此设备是管壳式容积换热罐,

-------温度要求不高


---------除过这种原因,你要考虑设备的质量;管材的厚度.强度;使用环境.有无腐蚀;

--------运行过程中杂质.水垢.粘泥会粘贴在管壁,常时间运行中降低了管材的强度,温度变换时会压暴管壳
回复
mhsn1979
2007年07月30日 09:11:14
9楼


谢谢你的分析。
正常运行了才1个礼拜就漏水了,我想主要还不是腐蚀的问题,更何况污水的腐蚀性也不强。
我参考了一些教材,换热管的厚度好象是根据管子的直径来决定的,最小也要1mm。不知道对不对?
回复
wu.ye
2007年07月30日 12:16:44
10楼

一般不会,一般情况下都是接头问题。。。
回复

相关推荐

APP内打开