冷冻水进出水温差过小是什么原因
zzhua168
Lv.2
2007年07月26日 17:53:16
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
排除末端散热不好
排除末端散热不好
免费打赏
zllkm
2007年07月28日 16:44:14
2楼
末端设备热交换不好,(如皮带 过滤网 风门)
回复
峰哥
2007年07月28日 18:49:09
3楼
一直都有这种情况吗?还是刚刚才有呢?希望能明确以下!
回复
smage
2007年07月28日 20:18:38
4楼
终端用冷不大,最多也是接近最小温差,楼主说的温差过小,能不能再清楚一些?
回复
tuyinliang
2007年07月28日 22:39:48
5楼
呵呵,玩我们了,没多大冷负荷,那就没多大的散热量。你水泵开额定,温差当然低了
回复
h1982jc
2007年07月30日 14:00:43
6楼
一种是冷量不大
还一种是换热不好,热换不过来温差也不会大