小弟对砌体结构了解较少,查了很多软件,发现能计算围墙的较少,如何能保证既经济又安全,希望高手给指点!万分感谢!
小弟对砌体结构了解较少,查了很多软件,发现能计算围墙的较少,如何能保证既经济又安全,希望高手给指点!万分感谢!
12楼
关键就是在风荷载作用下,弯曲抗拉强度很难满足。
回复
13楼
4米高的围墙没有计算过.不过我可以给你提供一篇文章.是如何计算围墙的.
你这个4米的围墙,不光要设壁柱,设一道圈梁如何?
回复
14楼
4米一个砖垛还接受不了吗?我前几天做了一个5米高围墙,490厚。6米设置一个壁柱,三道圈梁,基础, 中间,压顶。悬臂墙,太高风荷载太大。要不你就把砖垛距离加大一米,5米或6米一个,垛做490X490的。可能是甲方不同吧,我做的是劳教所围墙。双面全平
回复
15楼
正好遇到相同问题 同问 求解
回复
16楼
围墙计算很复杂,前段时间做一个看守所的设计,里面涉及5.5米高的围墙,我的做法是370砖墙,3道圈梁(基础、中间、顶部),每4米一道构造柱,结果审图单位说不行,并且还出了一份计算书来给我看,但他的计算书也不是很清楚,构造柱(钢筋砼)对于砌体的拉结作用都没有考虑,最终双方一致认为计算过程太复杂且很难计算清楚,将构造柱的拉结筋加长,基础埋深加深等措施来解决
回复
17楼
好东西啊,学到了,谢谢:lol
回复