怎么根据压缩机或冷凝面积计算冷煤的冲注量呢?
weiyang111
weiyang111 Lv.2
2007年07月26日 15:17:58
只看楼主

怎么根据压缩机或冷凝面积计算冷煤的冲注量呢?设计的时候怎么计算理论的冲注冷煤量?

怎么根据压缩机或冷凝面积计算冷煤的冲注量呢?
设计的时候怎么计算理论的冲注冷煤量?
免费打赏
killzx99
2007年07月26日 15:36:07
2楼
我们的充注量(kg)=制冷量(kw)÷3.512×0.8.

水冷机组,1HP--0.45-0.55kg;风冷机组:1HP--0.55-0.65kg。而且,小型机组取大值,大型机组如无贮液器取小值,有贮液器时取大值。

螺杆机的制冷剂充注计算公司(估算)
制冷剂(R22)Kg=(制冷量/3.516)*0.6

各说纷纭,这是以往论坛上各位大侠所说的方法
我收集了一下
这些都是经验公式
一般大型制冷3000以上还比较准
小型1000以下个人感觉差很多
还请专家给个建议
回复
北冰洋
2007年07月26日 16:07:03
3楼
建议先按楼上说的充液吧,对于机房空调,1P压缩机对应的充液量可以达到1.5kg,不同机组,不同的工况、不同的蒸发器冷凝器容积、是否配储液器等,充液量都不一样。
回复
weiyang111
2007年07月26日 16:47:33
4楼
我们公司的冷水机组3000W的充注量为1100G,机组类型为风冷的,,
如果按二楼的说法来算的话我算了后才700多G,差了300多G,,,,,,,,
看上去还是有点乱.
我们是用在冷水机上面的,应该算比较小型的制冷装置.
回复
killzx99
2007年07月26日 16:55:56
5楼
就是不大准
我司1000w充了580G呢
和公式差了很多
所以我也不知道有什么好方法
回复
weiyang111
2007年07月26日 17:00:58
6楼
你们公司所做的是空调的还是?????
不知道北洋兄还有什么更好的提议没
回复
yaoyonglin1
2007年07月27日 23:30:43
7楼
其实这涉及到最佳工况的判据问题.理论计算也是有的,并且有人在99年就发表过文章了.

基本思想是:
充注质量=压缩机壳内单相气态制冷剂密度X体积+高压端单相气态制冷剂密度X体积+冷凝器内双相制冷剂密度X体积+
冷凝器内单相液态制冷剂密度X体积+毛细管内单相液态制冷剂密度X体积+毛细管内双相制冷剂密度X体积+
蒸发器内双相制冷剂密度X体积+蒸发器内单相气态制冷剂密度X体积+低压吸气端单相气态制冷剂密度X体积+
制冷剂在冷冻油内溶解的质量.
不过由于气态制冷剂密度是压力和温度的函数,计算质量时要做体积积分,我没搞懂作者怎么就把那个质量算出来了!

但是,我们如果设定最佳工况的判据,比如
1)最大能效比,或
2)最大制冷量...
就应该有个最佳充注量.

实际应用中我觉得还是用蒸发器出口温度来作为判据好一点.
设想系统完全匹配的情况下,理想状态是蒸发温度达到要求后,液态制冷剂在蒸发器出口刚刚好完全蒸发完,此时蒸发器
出口温度等于或略略高于蒸发温度.也就是他们常说的2度左右的过热度.这时蒸发器的蒸发面积完全利用,制冷量最大.
很多时候此时的能效比也是最大的.

这也是为什么膨胀阀感温包放在蒸发器出口来感应过热度从而控制流入蒸发器的制冷剂流量的道理,如果是用膨胀阀来做
节流元件,由于它可以根据制冷工况的变化自动调整流量,特别是在系统带有高压储液瓶的情况下,制冷剂的充注量应该不
用那么精确,适当的多一点儿应该问题不大.此时考虑的可能是冷凝器不要积液过多,导致散热面积不够的问题了.
回复
北冰洋
2007年07月28日 08:53:49
8楼

先充一些,让机组开起来,然后观察在环境工况下的吸排气压力、过热度、压缩机电流等。先搜索类似的帖子看看,有问题再交流。
回复
nitsu
2007年07月28日 15:06:07
9楼

同意上边这位大侠所述!
制冷系统在分析的时候是定工况,在实际过程中是一个不停变换工况的过程,所以要想找出一个准确的点是不太现实的,要假定两种或多种工况范围,取一个范围值!
制冷系统的设计不是统一的,工况不是统一的,所以要想得到比较精确的充注量,最好是在多种工况下做测试!
回复
h1982jc
2007年07月28日 21:32:16
10楼

这是一个很全面的理论,其实充注量的多少不但和您设计的理想状态下的R22状态有关,还与您设计的管路的长短有一定的关系,要分液态,气态,和混合态来计算。
回复
weiyang111
2007年07月30日 16:19:56
11楼

谢谢楼上的指点,虽然有些看不明白,不过先研究下先,
回复

相关推荐

APP内打开