中央空调冷冻循环泵选择的问题?
yjxh697352
yjxh697352 Lv.3
2007年07月26日 09:59:43
来自于中央空调
只看楼主

前段时间我看过一个中央空调系统设计,楼层约有100多米吧,水泵扬程选的很低,可能只有30多米吧,记不清楚了.这样冷冻水能循环起来吗?请各位大侠帮忙给解答一下.

前段时间我看过一个中央空调系统设计,楼层约有100多米吧,水泵扬程选的很低,可能只有30多米吧,记不清楚了.这样冷冻水能循环起来吗?请各位大侠帮忙给解答一下.
免费打赏
yangzhi4497
2007年07月26日 22:10:18
2楼
水泵只要提供管路的压力损失就可以了。因为冷冻水系统是闭式系统。
回复
2492452
2007年07月27日 00:04:01
3楼
视水管及设备阻力而言,如果平面管路较短,是合理的。
回复
yjxh697352
2007年07月27日 09:31:08
4楼
谢谢楼上,如果我的冷冻水系统采用高位膨胀水箱也可以这么设计吗?冷却水系统是不是也可以这么设计?
回复
zongxh1029
2007年07月27日 17:11:58
5楼
冷冻水系统循环水泵扬程考虑主要克服水管沿程阻力和局部阻力
回复
yjxh697352
2007年07月28日 09:24:12
6楼
那可以不管建筑的高度吗?
回复
yjxh697352
2007年08月10日 10:32:50
7楼
水管延程阻力怎么算呀?
回复
yjxh697352
2007年08月13日 08:42:18
8楼
请教了,各位大虾.怎么没人顶呀.顶一下别沉下去,嘿嘿.
回复

相关推荐

APP内打开