为什么会出线这种情况,到底该那种算法对?
hahazeng
hahazeng Lv.2
2007年07月25日 17:31:01
只看楼主

有1套整流电源,交流配电屏上显示Uab=376,Ubc=378,Uca=378,I=15.1,整流监控模块显示86A/53.8V。则可计算:(1)P1=1.732*378*15.1=9885.9W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=4626.8/9885.9=46.8(2)P1=378*15.1=5707.8W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=5707.8/9885.9=81.1

有1套整流电源,交流配电屏上显示Uab=376,Ubc=378,Uca=378,I=15.1,整流监控模块显示86A/53.8V。则可计算:
(1)P1=1.732*378*15.1=9885.9W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=4626.8/9885.9=46.8
(2)P1=378*15.1=5707.8W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=5707.8/9885.9=81.1
上面的两个计算到底哪个对啊?按入网要求,肯定(2)的功率因素才对,但他的算法?

免费打赏
hyderfas
2007年07月25日 20:58:34
2楼
如果不考虑整流电源装置内部损耗以及非线性特性的话,第一个计算方法是对的,但单位和符号错了:
(1)S1=1.732*378*15.1=9885.9VA,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=4626.8/9885.9=46.8。交流屏上显示的是线电流和线电压。按公式算出的是视在功率,他应该包括负荷功率和整流电源装置消耗的有功功率和无功功率。整流监控模块显示的是输出的直流电压和直流电流,算出的只能是有功功率,即输出端的功率因数为1。但由于整流电源装置是一个非线性电气设备,不适合用欧姆定律和以上的公式计算。所以,按你以上公式计算的功率因数是没意义的。
公式2 完全错了,在三相供电系统中,线电压*线电流的值没有意义。
要想知道功率因素,只能安装功率因素表测量了。
回复
hahazeng
2007年07月26日 13:50:50
3楼
hyderfas,您好。我对您回答有如下疑问,请指教。
1.交流屏上显示的是线电流和线电压这没错,但应该不会是视在功率,应该就是有功功率吧?
2.整流监控模块显示的是输出的直流电压和直流电流这也没错,但即输出端的功率因数为1,可能吗?
3.但由于整流电源装置是一个非线性电气设备,不适合用欧姆定律和以上的公式计算,那用什么公式计算,还有设计时又该如何算?
回复
hyderfas
2007年07月26日 14:28:07
4楼
1、计算出来的只能是视在功率,包括了无功功率和有功功率,你多看书吧。
2、直流供电只有有功功率,所以功率因素只能是1。
3、非线性设备无法按欧姆定律计算,可以用电子学的方法计算,但很复杂。一般由厂家提供电流电压,设计依据厂家资料进行配电设计。至于实际量只能看表计了。
回复
老灰兔子
2007年07月27日 00:40:52
5楼
1.交流输入端的电压、电流是以有效值表示,所以有效值的乘积等于视在功率。

2.整流后直流输出端的电压、电流是以平均值表示,所以平均值的乘积等于有功功率。

3.你的“功率因素=4626.8/9885.9=46.8 ”得出的结果是整流效率,不是功率因数。
回复