铭牌标称250KW的螺杆机组,Y-D起动,没有变频系统。在机组显示满负荷时,表测电流值为250A。与计算公式所得的数据相差较大,不知是为什么?请高手指教,谢谢。
铭牌标称250KW的螺杆机组,Y-D起动,没有变频系统。
在机组显示满负荷时,表测电流值为250A。
与计算公式所得的数据相差较大,不知是为什么?
请高手指教,
谢谢。
2楼
不知道,等待中.......
回复
3楼
我也不知道,也是期待中,是不是冰机没有做到全功啊,但是你又说冰机上显示是百分之百了
回复
4楼
螺杆机有单机头和多机头之分,对于多机头的制冷主机在系统负荷率较低的情况下关闭一个或数个机头;如系统负载率为如30%,制冷主机为双机头主机,那么在关闭一个机头之后剩下的那个机头的负载率就可以达到60%,你的情况可能就是这样,即只是其中一个机头达到满负载。
回复
5楼
支持4楼,是电机(机组)的暂载率只有58%。
回复
6楼
“暂载率”与“负载率”是两个不同的概念,在此应该用负载率较为适宜,暂载率通常用于短时工作的场合,如起重电机、电焊机等。暂载率是指:
工作时间/(工作时间+停息时间)
如某电焊机在100%暂载率(连续工作)时,可以输出10KVA,在60%暂载率(如运行6分钟,停止4分钟)时,可以输出18KVA。
回复
7楼
压缩机运行工况与多种条件有关。如环境温度、压差等等。“机组显示满负荷时”是在该工况下压缩机本身已满负荷,而不是电机满负荷。压缩机所配用的电机是按极端工况考虑的。所以“表测电流值为250A”时,压缩机本身已满负荷,但电机并没有满负荷。举个水泵的例子:在额定扬程时电机处于“满负荷”,当扬程降低时电机电流就会降下来,而这两种情况下,泵的流量是一样的(相当于压缩机本身已满负荷)。
回复
8楼
压缩机机头选型时已经偏大一级,而且越大的压缩机功率跳跃的越厉害,譬如选的是功率是85kW,但是没有85这一级别,只有80kW,再往上就是100kW或者更大,所以一般标称的动率和实际运行差别很大。
回复
9楼
楼主,铭牌上的额定电流是多少
回复
10楼
看铭牌不就知道啦,如果是实际电流的话就要用钳表咯
回复
11楼
你那250KW是冷量还是电功率单位?问题要说清楚.
回复