规范中规定:消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。那么,请问:直接启动装置,还用加模块吗?如下图:红色部分是否应该去掉

规范中规定:消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
那么,请问:直接启动装置,还用加模块吗?如下图:
红色部分是否应该去掉

1185342376876.JPG

免费打赏
hohoho241
2007年07月26日 00:20:42
2楼
不用加,直接用消火栓的按钮配线发信号去水泵房的消防泵控制柜。
回复
choyse
2007年07月27日 20:42:34
3楼
专业意见。呵呵。
是这样的,各个厂家的产品不同,启动方式便有所不同。
举例说明,北京立安山雀的系统不需要模块就可手动启动。类似的其它厂家很多。
海湾的系统中需要模块才可以手动启动。
详细咨询,QQ,631236125
回复
leeman
2007年07月28日 11:25:42
4楼
各个厂家的产品不同,启动方式便有所不同。
从联动控制器到模块的是一根专线,非回路线,模块是厂家为保护机器和联动方便,如海湾的8302C上海松江的1807
规范中规定:消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。应认真阅读条文解释
回复
zxhsd-zh
2007年07月31日 13:25:51
5楼
各个厂家的产品不同,启动方式便有所不同;规范中规定:消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。且可对线路短路或开路状态进行监测,不通过模块此功能无法实现。
回复
fangzhou2641
2009年04月15日 16:59:08
6楼
可能你没弄明白.用模块的是总线控制,可以总线控制和直拉线控制同时控制,单用之拉线就不用模块就行.
回复
zcliang_007
2009年04月19日 20:11:28
7楼
直接手动控制就是不通过消防联动系统的控制,可以通过手动控制模块来控制。