工程中,蒸汽回水通过疏水器打到一定的高度延管架流出去,问题:如果流到室外需再一次爬高到外构管架,请问这个问题怎么解决?因为大家都知道疏水器可以将水打高,但再次爬破可能不容易了。
工程中,蒸汽回水通过疏水器打到一定的高度延管架流出去,问题:如果流到室外需再一次爬高到外构管架,请问这个问题怎么解决?因为大家都知道疏水器可以将水打高,但再次爬破可能不容易了。
2楼
抬升的高度要经过计算确定。
回复
3楼
这要看你设计的蒸汽系统疏水器后的余压是多少公斤,然后再计算蒸汽回水管网的阻损(沿程,局部,爬高),就可以得知疏水器后的余压可不可以克服蒸汽回水管网的阻损。
回复
4楼
是的,需要仔细计算管损、流阻等,同时疏水阀后提升的管道要比水平管道小一个规格。
回复
5楼
疏水器前必须设置止回阀
回复
6楼
不是疏水阀前,是疏水阀的后面。
回复