请教高层住宅地下一层水泵房设备、线缆问题:
yqwxf
yqwxf Lv.3
2004年10月15日 22:13:34
只看楼主

1.水泵房内有消防泵(星三角启动)、生活水泵(通过变频器供电),问题:是因 变频器的功率因数大于0.9(电机功率因数0.75~0.8)而 不需要 设电容柜进行低压集中补偿了吗?2.泵房内的“电解控制器”是什么设备?原图设计师给它单相供电(预留插座形式),且功率很小,估了1KW。3.从变频装置柜到水泵,设计人用了两根等截面电缆,一根三芯,一根四芯,不知何意?

1.水泵房内有消防泵(星三角启动)、生活水泵(通过变频器供电),问题:是因 变频器的功率因数大于0.9(电机功率因数0.75~0.8)而 不需要 设电容柜进行低压集中补偿了吗?

2.泵房内的“电解控制器”是什么设备?原图设计师给它单相供电(预留插座形式),且功率很小,估了1KW。



3.从变频装置柜到水泵,设计人用了两根等截面电缆,一根三芯,一根四芯,不知何意?
免费打赏
家辉
2004年10月16日 00:52:45
2楼
1。不用就地补偿
3。估计设计错了
回复
dong_0520
2004年10月16日 00:55:48
3楼
1. 你的问题不太明确。从来也没有强调在水泵房设电容补偿啊,如果你指的是变
(配)电室的补偿,那也不是仅仅因为生活水泵的功率因数大小来决定啊。迷
惑。
2. 如果是新建工程,可以找原电气或设备的设计师了解一下;如果是改建工程,
可以向现场维护人员了解一下,问题不就明确了吗。还有可能是笔误呢。
3. 你说的是到一台水泵的电机就用两根电缆吗?我也跟你一样,迷惑!呵呵。
回复
yqwxf
2004年10月16日 22:20:05
4楼
我是在学习《建筑电气设计图集》刘宝林著 一书的“小高层住宅”时发现
上述问题的,按原图上功率因数取0.9,我认为,作者的意思是“变频器水
泵组合”作为负载 功率因数可取0.9,也就是说 变频器的功率因数较高。
回复
大鼻山
2004年10月17日 08:22:05
5楼
1、如果泵房的设备容量不是太大的话,可以只在变电所来做电容补偿。
2、待查
3、应该是星三角的水泵才7线吧(每根载流为1/1.732)?楼顶是不是看错
了。
4、很多设计图籍只能是参考,搬用时要慎重。
回复
lpyllllll
2007年04月21日 15:04:49
6楼
无功倒送而产生了大的无功计量
回复
ccpyalian
2007年04月21日 16:41:04
7楼
这个问题很简单!设计没有错误!因为星三角启动的电机接线从接触器引出两根三芯电缆,共计6芯。为什么这里是7根呢!因为还有一根是接地线噻!
回复