请教大家一个问题,风冷冷凝器
weiyang111
weiyang111 Lv.2
2007年07月25日 08:14:10
只看楼主

这张图里面圈上红色圆圈的三个数我有些不太明白,,,,第一个第二个第三个这三个数分别从哪里来的,请高手指点下这是一个根据压缩机的冷凝温度,蒸发温度,制冷量来自己选型出来的风冷冷凝器

这张图里面圈上红色圆圈的三个数我有些不太明白,,,,
第一个第二个第三个这三个数分别从哪里来的,请高手指点下
这是一个根据压缩机的冷凝温度,蒸发温度,制冷量来自己选型出来的风冷冷凝器

1185322548613.jpg

免费打赏
北冰洋
2007年07月25日 11:09:31
2楼
很早以前详细计算过冷凝器面积,现在一般都是估算。
这个问题在论坛上也讨论过很多了。
你说的那个数值是铜管呈等边三角形叉排的带二次翻边的翅片外表面积计算式子(以此表示冷凝器面积)
实际上,上述繁杂的算式可用下列文字描述:冷凝器面积等于单张翅片面积的总和的2倍(两面);而单张翅片面积的等于整张翅片面积减去铜管所占的孔的面积,再加上孔外翻边的环形外表面积即可。
回复
weiyang111
2007年07月26日 08:31:49
3楼
单张翅片面积总和的2倍,那要怎么知道他一共用了多少张翅片呢?还望师傅指点.
还有我是想知道画圈圈的三个数各代表着什么?是不是上面的公式只适用与管族排列三角型类型的.
回复
北冰洋
2007年07月26日 09:22:12
4楼

换热器的有效长度除以翅片的间距即可知道翅片数量。
你说的公式只适和等边三角形的排列。
回复
weiyang111
2007年07月26日 10:45:47
5楼
恩,是这样的,利用经验公式首先算出了冷凝面积,
然后我自己首先定一个冷凝器的宽度来算出翅片的排数,
那接下来就是要定铜管的排数,因为不知道排数的话就没办法定翅片上一共要有几个孔位,
定出了排数知道多少孔位才能算出冷凝器的另一尺寸的长度,是不是这样的,北洋师傅,
如果是的话,我这个铜管的排数要怎么定呢?怎么算?
回复
北冰洋
2007年07月26日 11:25:05
6楼
一般冷凝器为2~5排管,当然排管数越少换热效果越好,但往往会使冷凝器占地面积太大。这里需要折衷考虑,对不同产品有不同的选择。
比如对于一般的舒适性空调如柜机、VRV的室外机,大多选2排管。
而机房专用空调的室外机,大多选3排或4排管。
书上讲得比帖子里详细多了,比如《小型制冷装置设计指导》(已推荐N次了)
回复
killzx99
2007年07月26日 11:59:05
7楼
楼上老大
我设计冷凝器的时候
厂家说翅片间距减小和排数增加
还要考虑风扇风压时候合适
请问
咱们一般2~4排的冷凝器选风机时候
风压定为多少合适?
回复
北冰洋
2007年07月26日 12:22:15
8楼
平均1排管的阻力约25Pa左右,2排就是50Pa,4排接近100Pa。
回复
killzx99
2007年07月26日 14:47:36
9楼
请问1排就是25pa阻力啦?
是不是有点大?
这是我选型某罩极电机风压--风量曲线图(还是比较大的一种)
综坐标是风压
要是一般4排管的就有100pa了
根本达不到啊
个人觉得老大说的是不是有点大??
还请多指教
我把所有的曲线图也传上来了
回复
weiyang111
2007年07月26日 15:38:31
10楼
北洋师兄,那么怎么算出铜管的总长度呢?
在这问你你解释清楚得很多,在书上看经常看不明白.
还有我有个问题,怎么计算出冲注冷煤量呢?就是在为实验前一个大概值.
回复
北冰洋
2007年07月26日 15:59:09
11楼

阻力跟片型(直板最小、波纹其次、条缝最大)、片距(片距越小,阻力越大)、迎面风速(迎面风速越大,阻力越大)、铜管的排列方式(叉排的比顺排的阻力大)都有关系,25Pa只是估计值,有可能20Pa,也有可能30Pa。到找一台运行着的机组,那压差计测一下就有感性认识了。
你说的这种风机,一般也就适和用在两排管的冷凝器中吧。
回复

相关推荐