(急)电梯楼梯的的荷载怎么加到框剪结构上??
setiger
setiger Lv.3
2004年10月15日 19:31:39
只看楼主

新手初次设计一个高层框架剪力墙结构,用的是TBSA6。0进行电算。有几个问题不是很清楚,想请教大家。1。一个电梯是做在核心筒里的,电梯的荷栽应该怎么加?是加到筒最上层的剪力墙上还是最上面的大梁上?还是以别的形式加?还有一个小电梯不是在筒里的,这样在每层小电梯的外面都要加四根梁,这样的话荷载怎么加?非常感谢

新手初次设计一个高层框架剪力墙结构,用的是TBSA6。0进行电算。有几个问题不是很清楚,想请教大家。
1。一个电梯是做在核心筒里的,电梯的荷栽应该怎么加?是加到筒最上层的剪力墙上还是最上面的大梁上?还是以别的形式加?
还有一个小电梯不是在筒里的,这样在每层小电梯的外面都要加四根梁,这样的话荷载怎么加?
非常感谢
免费打赏
robben1981
2006年09月30日 14:13:32
12楼
电梯荷载是厂家提供的
回复
cpidi2000
2006年10月13日 01:27:04
13楼

不对吧,加在吊钩上的只是电梯的检修荷载,请仔细看看电梯机房平面图,一般有两个荷载,根据电梯载重不同,荷载大小也不同,一般在平衡锤这边的荷载都100KN以上,另一边的也好几吨,难道楼上兄弟都没管这个?!!!
回复
pandason1057
2006年12月15日 16:58:27
14楼
吊钩上仅为吊装电梯时的荷载,装好电梯后就没荷载了。正常使用时作用在机房楼板上,板厚一般120,活载取7。梁最好根据实际受力情况复核一下,比如可能机组下用2钢梁支在一侧梁上。
回复
xixiy
2006年12月16日 14:42:58
15楼
同意13楼的意见,在机房层的梁上还有荷载,这才是主要的;楼板上活载7KN/m2,是考虑电梯安装就位时的荷载。
回复

相关推荐

APP内打开