维修一台格力KF-26W发现运行电流在5.6A半小时后压缩机过热停机,清洗冷凝器后继续试机。故障照旧。。。判断压缩机坏更换一台松下17S225结果一样雪种加到3电流就串到5.4A...晕!谁能告诉我问题在那儿???
维修一台格力KF-26W发现运行电流在5.6A半小时后压缩机过热停机,清洗冷凝器后继续试机。故障照旧。。。判断压缩机坏更换一台松下17S225结果一样雪种加到3电流就串到5.4A...晕!谁能告诉我问题在那儿???
2楼
不排除从排气管到冷凝器到毛细管前这段管路局部有微堵的可能。
有没有测过高压和低压压力(当时的环境温度多少?)
回复
3楼
吹扫一下系统,或对过滤部件进行更换
回复
4楼
检查一下压缩机温度是不是真的很高,制冷系统其它部件是不是正常?
回复
5楼
可能是冷凝器出口过滤器脏堵。应该更换过滤器、清洗系统。
回复
6楼
已经清洗过,压缩机也换了,还是出现高压,但我知道的好象如果有堵的话应该是低压而不是高压吧?不知道对不对,请知道的告诉下
回复
7楼
问题解决了!...但不知是否正确。拆卸过滤器没堵,毛细管也好好的……没办法了更换毛细管切短了二十公分。哈~成了!电流4.2A---高压15,低压5……怪事!
回复
8楼
压缩机功率不匹配
回复
9楼
检查步骤
1、检查系统停机平衡压力,排除或没有异常因素进入下一步;
2、开机检查风机风量、风口温度,排除或没有异常因素进入下一步;
3、在上述条件下检查低压压力:如果压力偏低则系统有堵,主要可以检查有无铜管扭曲等现象;如过压力正常或偏高,则检查系统内有无空气。
若上述1、2两点均没有发现问题,分析主要原因有两个方面:1、压缩机输气量过少,引起散热不良过热保护;2、压缩机过负荷运行,排气温度过高引起保护。
回复