见图片
见图片
免费打赏
alft118
2007年07月26日 09:38:47
2楼
怎么没有人理睬啊?我来回答
1.标准的485信号工作电平峰值-7V-+12V,所以任何SPD的保护门限电压必须不小于20V,您用的是什么仪表测试?专业吗?
2.进口SPD1和国产SPD2都是所谓前边粗保护用的SPD系统,内部保护元件是放电官,67V-190V是两个管子的直流导通电压,这个保护方式的雷电残余电压至少3-4倍的管子的直流导通电压.原则是第一级保护产品
3.实际应该使用L1-PE=20V;L2-PE=20V;L1-L2=20V的SPD最好!