求教墙长度超过6米要加构造柱具体出自哪本规范哪一条
diyforever
diyforever Lv.2
2007年07月24日 16:41:09
来自于砖混结构
只看楼主

我脑子里面的映像一直是有墙长度超过6米要加构造柱~~现在我做的一个工程施工上遇到点麻烦~~需要用到这么一条~~~我去找了砌体规范和抗震规范~~都找不到~~求教各位大大~~~我的房子是砖混的房子~~3层~~

我脑子里面的映像一直是有墙长度超过6米要加构造柱~~

现在我做的一个工程施工上遇到点麻烦~~需要用到这么一条~~~

我去找了砌体规范和抗震规范~~都找不到~~

求教各位大大~~~

我的房子是砖混的房子~~3层~~
免费打赏
l_cbgs
2007年07月25日 08:52:10
2楼
 建筑抗震设计规范
 7.3.2 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:

  5 房屋高度和层数接近本章表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:

  1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

  2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
回复
bsn
2007年07月25日 10:42:34
3楼

好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
大林
2007年07月25日 16:37:15
4楼
你的房子是砌体的房子~~3层,几度抗震设防?有必要设置构造柱吗?你是否把砌体与非结构构件的抗震措施搞混淆了?
回复
hliver
2007年07月26日 15:15:20
5楼
第10.1.8条 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体结构房屋应符合下列规定:
1 房屋的层数与构造柱的设置位置应符合表10.1.8的要求。构造柱的截面及配筋等构造要求,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定;

蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖房屋构造柱设置要求 表10.1.8
房屋层数 设置部位
6度 7度 8度
四~五 三~四 二~三 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处。
六 五 四 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处,山墙与内纵墙交接处,隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处。
七 六 五 外墙四角、楼(电)梯间四角,较大洞口两侧、大房间内外墙交接处,各内墙(轴线)与外墙交接处;8度时,内纵墙与横墙(轴线)交接处。
八 七 六 较大洞口两侧,所有纵横墙交接处,且构造柱间距不宜大于4.8m。
注:
房屋的层高不宜超过3m。
回复
hliver
2007年07月26日 15:32:16
6楼
高规
6.1.5 抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求:

1 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁或楼板密切结合;
2 砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
3 墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
回复
hliver
2007年07月26日 15:39:17
7楼
抗规
7.5.6 底层框架-抗震墙房屋的底层采用普通砖抗震墙时,其构造应符合下列要求:

1 墙厚不应小于240mm,砌筑砂浆强度等级不应低于M10,应先砌墙后浇框架。

2 沿框架柱每隔500mm配置2φ6拉结钢筋,并沿砖墙全长设置;在墙体半高处尚应设置与框架柱相连的钢筋混凝土水平系梁。

3 墙长大于5m时,应在墙内增设钢筋混凝土构造柱。
回复
cao831117
2007年07月26日 19:24:31
8楼
有个问题,那就是要是不抗震地区,好象没说清楚要不要5米长就加构造柱
回复