请问应该怎么算10KV配网工程中的直流电源容量?
paul73100
paul73100 Lv.2
2007年07月24日 11:46:28
只看楼主

最近我做了个工程,大概13台断路器的样子,全部配置ISA-351G微机保护,有中央信号装置,断路器用的是ZN63A型的,如果我需要保证4个小时的直流维持时间,那应该选多少Ah的直流电源呢,谢谢

最近我做了个工程,大概13台断路器的样子,全部配置ISA-351G微机保护,有中央信号装置,断路器用的是ZN63A型的,如果我需要保证4个小时的直流维持时间,那应该选多少Ah的直流电源呢,谢谢
免费打赏
ziyouzhe580930
2007年07月26日 01:45:57
2楼
100Ah的就可以了.100Ah是10A放电10h后还可保证能够给操纵机构合闸.
回复