单层7米多高砖混结构中部需要加圈梁吗
baolidiyi
baolidiyi Lv.4
2007年07月23日 22:28:51
来自于砖混结构
只看楼主

做一工业厂房,砖混结构,单层,地上高7.2米,除了考虑加构造柱外,在墙体中部还需要增加一道圈梁吗?七度区规范上有规定吗

做一工业厂房,砖混结构,单层,地上高7.2米,除了考虑加构造柱外,在墙体中部还需要增加一道圈梁吗?七度区
规范上有规定吗
免费打赏
jiangzhihui
2007年07月24日 17:54:53
12楼
设一道圈梁吧,在窗顶上

回复
qdhong
2007年07月24日 17:57:18
13楼
gb50011-2001第7.1.3条明确规定:普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5m。
回复
soutayoo
2007年07月24日 20:57:28
14楼
砌体规范
第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
回复
soutayoo
2007年07月24日 21:01:44
15楼
抗震
9.3.13 厂房柱顶标高处应沿房屋外墙及承重内墙设置现浇闭合圈梁,8度和9度时还应沿墙高每隔3~4m增设一道圈梁,圈梁的截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12;
回复
xugang0371
2007年07月25日 07:55:24
16楼
哦,这样啊,看来自己又学到了不少东西了
回复
bsn
2007年07月25日 10:43:42
17楼

好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
2108025
2007年07月25日 13:24:45
18楼
1.窗口的上方加一道,2.屋面梁下加一道,3.屋面板边或女儿墙顶加一道.
注意屋面梁下墙体局部承压,墙体稳定性.
回复
jmsdl1
2007年07月25日 17:42:00
19楼
不能按照构造控制,应作为组合砌体结构,首先要控制高厚比,其次要进行界面抗弯,抗剪设计
回复
guao1234_22
2007年07月26日 09:28:27
20楼
砌体规范GB 50003-2001 43页
建筑抗震设计规范GB 50011-2001 113页
9.3.13 厂房柱顶标高处应沿房屋外墙及承重内墙设置现浇闭合圈梁,8度和9度时还应沿墙高每隔3~4m增设一道圈梁,圈梁的截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4φ12;
回复
tang_00002
2007年08月05日 21:41:37
21楼
如果是钢结构的可以不加,但如果是砖混结构的就要在中间加一个了