低压加注液态制冷剂是否会液击
killzx99
killzx99 Lv.12
2007年07月23日 17:45:19
只看楼主

我司用的转子压机加佛一般加注的都是液态且从低压加注(工艺管)请问这样加注是否会损坏压机(液击)

我司用的转子压机
加佛一般加注的都是液态
且从低压加注(工艺管)
请问这样加注是否会损坏压机(液击)
荣昌制冷
2007年07月24日 05:46:40
2楼
只要掌握加注的速度(压力),通常在压缩机运转时的低压压力范围内,一般不会出现问题的。
回复
killzx99
2007年07月24日 10:06:06
3楼
谢谢楼上解答
是不是要关机加注?
如果开机加注就容易液击了?
请问这是什么原因呢
回复
nitsu
2007年07月24日 11:31:30
4楼
加氟口出多装有气针,通过气针加注液体时,因为通径很小,在到压缩机吸气腔时,气体已经汽化大部分,所以这也是为什么液体加注在实际中采用很多但没出故障的原因!
其实加氟最好是停机高压侧充注液体,如果在低压侧加液体,所加之液体在低压测包括压缩机内蒸发,导致温度下降,问题是当低温时,制冷剂和油不容易分离,在压缩机启动的瞬间,大量的油和制冷剂混合物被吸入压缩腔,要么油击,要么排油进入系统,不利系统高效和安全运行!

20号秃鹰

回复
killzx99
2007年07月24日 13:03:16
5楼
多谢版主指点
回复
rhzhang2004123
2007年07月24日 15:51:42
6楼
加注时只要注意观察雪种表视液镜,即可知道进入压缩机的雪种状态,从而避免压缩机液击
回复
hjf1221
2007年07月25日 07:44:15
7楼
加氟低压加相对是安全的,在加氟要注意油温及排气温度就行
回复
kingvlee
2007年07月25日 09:19:12
8楼
高压以经加不进去了以后,最好不要在停机状态下加液态冷媒!将会导致压缩机启动后出现液击情况,压缩机运行状态下只要能掌握好加注的速度,应该不会导致液击的情况。
回复
mysteriousboys
2007年07月25日 11:06:39
9楼
我有一个谷轮ZR61(5P)的压缩机,从低压加17KG的制冷剂液体,都没有任何问题,运转正常。
我做实验的。涡旋机真耐液机。
回复
killzx99
2007年07月25日 17:03:51
10楼
你那是涡旋机没有气阀
当然不怕液击
我的是转子压机
为何低压加注在停机状态下就不液击了?
回复
kingvlee
2007年07月25日 21:34:56
11楼
不会吧?低压加注在停机状态下就不液击了?没有这个道理吧!要知道停机状态下用液态加注进压缩机回气口的冷媒,会以液态方式存在于压缩机回气口处,等压缩机一旦启动,将有大量的液体直接进入压缩机内造成严重的液击啊!