前面业主打电话来说我设计的散流器的风速太低,应该改成8m,最高是5m,一般是4.2m吊顶……我设计的是4m/s。我做错了吗?这是我短短的设计生涯中所听说过的散流器风速最高的了……
前面业主打电话来说我设计的散流器的风速太低,应该改成8m,最高是5m,一般是4.2m吊顶……我设计的是4m/s。我做错了吗?这是我短短的设计生涯中所听说过的散流器风速最高的了……
2楼
你可以把电风扇开3档对着业主吹,问他风速舒服吗。
房间高度多少,如果是普通办公用房4m很合适啊
回复
3楼
楼上的回复我支持,但建议楼主千万不要去做。方散8m/平方米其噪声很大,他能受的了吗?
回复
4楼
用中央空调是享受的,不是用家用小空调。它不是用于对人直吹的,是降底室内整体的温度使人达到舒适的。
回复
5楼
吊顶是高了点,因为现在一般的散流器是贴附型,特别是冬季热气下不来,风速也不能太低,选用散流器用直片型的.
回复
6楼
先搞清楚业主为什么提出这样的要求。
回复
7楼
是厂房,他说在工作区感受不到风……
回复
8楼
送风高度?
回复
9楼
他不懂装懂,不要信他,肯定是以为你年轻,说服他.
回复
10楼
办公室这样的话是不可取的,一般不超过4M/S,太大了噪音就受不了了.要是厂房的话,你问问他噪音他就不管了,只定大的要死,人员都没发工作,我们厂房用的散流也没超过4M/S啊.
回复
11楼
散流器的风速就8m/s,那风管的风速要多少啊,还不搞的噪音大的不得了.
回复