铠装电缆最小线径可以是多少
keynes806@co163
2007年07月23日 15:30:03
只看楼主

YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的最小线径可以是多少?铠装一般是室外用,在爆炸环境铠装一般如何使用?有高手给指点下多谢///

YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆和VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的最小线径可以是多少?铠装一般是室外用,在爆炸环境铠装一般如何使用?有高手给指点下多谢///
免费打赏
hdsr178
2007年07月25日 16:08:19
2楼
如果是双钢带绕包铠装电缆,依照目前的设备及工艺水平,在装铠前的最小直径则不低于7.8mm;
如果是纵包钢带铠装电缆,则装铠前的最小直径可以不低于4.0mm.

防爆场所的电气设备要求见《GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》.