请教,泵出口的放空阀的排水能力怎么计算,因为泵在地下室,需要设置集水坑用潜污泵排出,我想问的是因为不知道放空阀的排水流量不知道,所以算不出潜污泵的流量.
请教,泵出口的放空阀的排水能力怎么计算,因为泵在地下室,需要设置集水坑用潜污泵排出,我想问的是因为不知道放空阀的排水流量不知道,所以算不出潜污泵的流量.
2楼
一般情况下,消防泵出口一般会接三种旁接的阀:超压泄水阀、试水阀和放空阀。
超压泄水阀——一般扬程高于0.6MPa的消防泵,我都会加上超压泄水阀,接回消防水池,管径按水泵的流量计算;
试水阀——试验水泵的运行情况的阀,管径按水泵流量。(个人觉得和试验消火栓的作用一样,可能试验消火栓是试验整个系统的运行情况,试水阀仅仅试验水泵的运行情况吧。)
放空阀——就是简单的检修时放空管道存水的阀,我一般都设DN65。
回复
3楼
谢谢2楼老兄,放空阀我知道一般是DN65的,水量是多少呢,我主要不知道这个集水坑中的泵的流量是多少.
回复
4楼
建议系统回流到消防水池,试验放空、系统自检就把白花花的水排掉,不浪费吗?
阀门的口径我一般是按照比出口阀门小一到两个规格,所以不一定是DN65吧!呵呵
回复