电气与建筑配合,各位及鼻斑竹ZHOUSHU8请进
refuhen
refuhen Lv.2
2004年10月14日 15:58:38
只看楼主

比如做高层建筑的设计,电气专业要向建筑、结构等专业提什么条件?比如派接箱的位置,电井尺寸、变电、配电间及发电机房、电缆沟及夹层,等等?哪位兄弟能系统地说一下(包括消防的)?

比如做高层建筑的设计,电气专业要向建筑、结构等专业提什么条件?
比如派接箱的位置,电井尺寸、变电、配电间及发电机房、电缆沟及夹层,
等等?哪位兄弟能系统地说一下(包括消防的)?
免费打赏
cccccc
2004年10月14日 16:26:41
2楼
翻翻《建筑电气设计手册》《电气技术措施》吧,不是一两句说的清楚的。
回复
fire
2004年10月15日 14:25:06
3楼
电气专业提的资料

a.变电所、备用柴油发电机房的设备平面布置图的尺寸;

b.消防控制用房、电话交换机用房、广播及电视分配用房等平面布置尺寸;

c.电气设备吊装孔洞位置,尺寸,电缆桥架穿墙,穿楼板予留孔洞尺寸;

d.凡高层建筑须提供各层强弱电用房及竖井的位置,平面布置尺寸;

e.利用结构梁柱的钢筋作防雷引线与接地极的作法;

f.变配电室的通风要求,新风换气次数;

g.柴油发电机房的发热量及排气降温要求;

h.有空调的房间照明瓦数(W/M2)。
回复
zhoushu8
2004年10月15日 14:36:06
4楼
一般不需要提,建筑师是注册建筑师的话,就应该知道常规的怎么做的,你只需
要把特殊的给他说说就可以了,普通的高层对电气专业来说没什么特殊的,大家
在一起商量一下就可以了。

建筑师不是注册建筑师,或者从没做过高层建筑,可能你就必须提条件。
主要是地下室变配电房的位置,面积,强弱电管井,

他没找你你就别管那么多,他方案出来了你再提建议比较好。
回复
fire
2004年10月15日 14:51:45
5楼
老周说的要实际的多。
回复
refuhen
2004年10月15日 15:10:27
6楼
请问zhoushu8版主,麻烦您说一下电井的尺寸怎么确定的?
没做过,帮帮忙啦,或者告诉我看哪些书也行啊!
回复
luozi8250
2004年10月15日 16:09:22
7楼

具体情况具体分析,有几点注意:
一 : 门开在公共位置
二: 排一下管线\设备大小,留足操作距离!
三:电井最好上下对齐,远离水!最好在中心!!
回复
雨过天晴
2004年10月15日 16:11:57
8楼
够电缆的上下空间,适当的检修空间。要不要装配电箱在里面?主要是定变电所
的面积,其它好协调。
回复
wangyuliang
2004年10月15日 17:51:03
9楼
我最近作个个小高层,配电室放在了卫生间的下面,而且电井卫生间里面,我提
出了,可是实在没地方放了,不知审图能不能过,。。这还是清华出的方
案,。。。我可是见识了
回复
caojiaxian
2004年10月15日 17:53:00
10楼
电井一般要装配电箱在里面。变电所的面积要看建筑占地面积多大、多高,
定出配电回路数才能知道要用多少配电柜,当然还要看建筑物的使用性质、以后
的发展空间等。
回复
dong_0520
2004年10月16日 01:09:01
11楼
非常感动几位版主对楼主细微、体贴的关怀,向版主敬礼!
一个高层建筑,如果几个专业都不够经验,确实有点难了。鼓励楼主,排除万
难,争取胜利!
回复