110KV流变二次抽头接线问题:S1-S2-S3,如果用S1-S2,那S2-S3之间如何接线,空着?短路?为什么?
110KV流变二次抽头接线问题:S1-S2-S3,如果用S1-S2,那S2-S3之间如何接线,空着?短路?为什么?
2楼
答;如果S1 S2之间有接线,则S2 S3之间空者,不接线,因为1、2之间已经有负载,不存在开路问题
回复
3楼
楼上的回答正确!不能短接S1-S3或S2-S3,否则S1-S2的变比就变了,而且不是固定变比。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
流变什么意思?换流变?换流变不是超高压才用的么。
回复
6楼
2楼3楼正解
回复
7楼
我感觉你说的流变也有点问题!
回复
8楼
我不知你是不是看过厂家的便用说明书
回复