110KV流变二次抽头接线问题:S1-S2-S3,如果用S1-S2,那S2-S3之间如何接线,空着?短路?为什么?

110KV流变二次抽头接线问题:S1-S2-S3,如果用S1-S2,那S2-S3之间如何接线,空着?短路?为什么?
免费打赏
zy199
2007年07月24日 21:54:13
2楼
答;如果S1 S2之间有接线,则S2 S3之间空者,不接线,因为1、2之间已经有负载,不存在开路问题
回复
lyjzzq
2007年07月25日 10:41:09
3楼
楼上的回答正确!不能短接S1-S3或S2-S3,否则S1-S2的变比就变了,而且不是固定变比。
回复
xuwei198313
2007年08月07日 23:03:08
4楼
学习了
回复
nil1981
2007年08月08日 15:08:47
5楼
流变什么意思?换流变?换流变不是超高压才用的么。
回复
cannoncannon
2007年08月12日 19:55:10
6楼
2楼3楼正解
回复
tianzhu5272
2007年08月18日 18:38:14
7楼
我感觉你说的流变也有点问题!
回复
哄哄34
2007年08月18日 20:28:16
8楼
我不知你是不是看过厂家的便用说明书