正在施工的中央空调照片及阀门
yklts
yklts Lv.8
2007年07月23日 10:28:49
来自于工地图片
只看楼主

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

1185157725302.JPG

免费打赏
yklts
2007年08月02日 16:57:11
72楼
接下来就是小阀腔的内部拍摄
不过,相机伸不进,不太清楚。
回复
yklts
2007年08月02日 16:58:41
73楼
还有一张
回复
yklts
2007年08月02日 17:05:07
74楼
再来一张,也就是小阀腔及阀芯的配合示意
从顶部的端盖处拍摄的。
回复
yklts
2007年08月02日 17:14:46
75楼
综上,关于所谓的动态流量平衡阀的介绍,本人可以告一段落了。
总结:其实,本人现在工地上所用的这些所谓的动态流量平衡阀,个人意见应该不是像很多公开资料中所宣传的动态流量平衡阀,因它只能感知并调节进出口两端的压力,也就是只能对两个压力参数进行调节。不像资料中所说的通过三个压力的感知并调节流量。就像17楼的示意图中的,它的结构形式大体与示意图相同,只不过是少了顶端的一个压力取值,并将其顶端的调节机构改成了曲面的扇形调节机构。最原始最机械的一种!
回复
yklts
2007年08月02日 17:19:31
76楼
不过,这种产品却在市面上大行其道。真是没话可说。
国人太缺少执着的精神,专业的作风。
天下熙熙,皆为利兮。此风不可长。
关于节能,关于建筑智能化,还有很长路要走!
回复
yklts
2007年08月02日 17:23:14
77楼
关于动态流量平衡阀的讨论,欢迎大家多多发言。
接下来,本人将陆续上传跟进的照片。将本人的一些观点陆续与大家切磋!
回复
kulling
2007年08月06日 11:17:48
78楼
关于楼主执着的精神是无话可说的,小弟佩服!不知大哥可能留个联系方式,有机会小弟我也像你多多学习一下!
回复
yklts
2007年08月06日 14:59:50
79楼
直接给我留言啦。
回复
yklts
2007年08月06日 15:01:03
80楼
qq也行:709343976
不过,我不经常上qq的。
回复
cjx262
2007年08月07日 16:41:35
81楼
27楼的问题提的好
28楼回答的也好,
现就这一部分,我想说一下
这样做法是不对的,想象一下,如果是过滤器坏了,那系统内的水都要放了,因为蝶阀也同时要拆下来.所以建议施工时一定要加个短管.那样才是最正确的安装方式!!!
回复