接地均压环
jiangyonghaitao
2007年07月22日 17:28:10
只看楼主

广东省2002安电气设备安装定额中的接地均压环子目,主材及辅材都无跨接用钢筋,而现场实际施工中有发生,且用量比较大,应该怎么办?

广东省2002安电气设备安装定额中的接地均压环子目,主材及辅材都无跨接用钢筋,而现场实际施工中有发生,且用量比较大,应该怎么办?
免费打赏
zhangnianchun
2007年07月25日 13:19:06
2楼
按实际的和施工现场,补充签证进入决算。前提是合同约定可以增加的。如果是固定价合同,那么就没有办法了,只能是你投标时没有考虑周全。
回复
jiangyonghaitao
2007年07月30日 00:41:55
3楼
谢谢
回复
qiudechao
2008年07月27日 10:36:38
4楼
本来该利用两根主筋焊接,很多施工单位实际上只焊接了一根,所以省材料,省人工
回复
pingzai
2008年11月09日 21:00:36
5楼
均压环和跨接是两个子目,你套用跨接那个把里面辅材的价格调整下再把主材加进去就行了