家用空调移机时,怎样回收氟
zjc19700910
2007年07月21日 11:02:07
只看楼主

我是一个新手。请教一个问题,家用空调移机时,怎样回收氟。有何步骤。请教教

我是一个新手。请教一个问题,家用空调移机时,怎样回收氟。有何步骤。请教教
免费打赏
bojingyo
2007年07月21日 13:39:28
2楼
1、先开机制冷
2、关闭外机到内机的阀门
3、关闭内机回管阀门
4、停机
回复
荣昌制冷
2007年07月22日 06:24:45
3楼
先把空调室外机出液管(那根细铜管)的阀门关紧,设定制冷模式让空调运转(制冷温度尽量设定低一点,冬季气温低时可将四通阀线圈拔掉一根,或把室内机的温度感应头浸入热水中,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机。
回复
zjc19700910
2007年07月22日 09:09:35
4楼
谢谢两位
回复
gaodaoman
2007年07月23日 13:26:42
5楼
1、先开机制冷 10分钟。
2、在把空调室外机出液管(那根细铜管)的阀门关紧。
3、运行一段时间(5分钟之内),药水就收得差不多了。
4、关闭回气阀(那根粗铜管)。
5、停机后,就可以移机了。
回复
killzx99
2007年07月23日 17:52:25
6楼
为何叫出液管啊?
是先关排气管吧?
那应该叫气管啊~
请指教
回复
nitsu
2007年07月24日 13:40:23
7楼
称其为出液管,是因为冷凝后的制冷剂的物理状态是液态,其流动方向是利用压缩机动力流入内机进行蒸发,所以叫出液管!
理论上那两根管应该是出液和回气,是按照制冷剂的状态来命名的,也便于理解!