求助:关于无功补偿装置用负载箱
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2007年07月21日 09:52:55
只看楼主

想制作一个负载箱,用于无功补偿装置检测用,RLC负载箱,R负载用白炽灯,L负载计划用高压钠灯,C用电容器,现在由于高压钠灯再启动时间过长,效果不好。各位高人有没有其他什么好的办法?各位做无功补偿装置成套用什么办法检测?由于是小公司,没办法买三相的功率源。

想制作一个负载箱,用于无功补偿装置检测用,RLC负载箱,R负载用白炽灯,L负载计划用高压钠灯,C用电容器,现在由于高压钠灯再启动时间过长,效果不好。各位高人有没有其他什么好的办法?各位做无功补偿装置成套用什么办法检测?由于是小公司,没办法买三相的功率源。
免费打赏
zhangkeyu
2007年07月28日 14:20:51
2楼
不知道你如何进行检测,我们是直接给控制器输入电压、电流模拟量,其中电压及电流是可调节的,电流回路可加一移相器(或自己做个电感线圈串到电流回路中)用以改变功率因数。也可以直接买一台可调节输入相位角的继电保护测试仪进行电压电流模拟量输入。这样可试验控制器的自动投切功能,电压、电流、功率因数及无功功率的检测功能。

希望对楼主有所帮助。
回复
欢快的
2007年07月29日 10:10:41
3楼
楼上说的用于无功补偿检测的装置我也做过.高压钠灯效果并不好.可用电感代替,但是可调电感也不好做.市场上也不好找,索性就用固定电感线圈加一可调电阻器.效果还不错.用单相电源,通过调压器调节输出电压,此电压信号作为控制器的输入信号.电流信号取自电感和电阻串连后的电流输出信号.通过调节电阻器,可平滑的改变功率因数.通过公式:COSφ=arctan(X/R).即可模拟电网功率因数变化.
回复