急!!!选用标准轻钢屋架,混泥土柱,PKPM怎么建摩计算?请高手指教!
急!!!选用标准轻钢屋架,混泥土柱,PKPM怎么建摩计算?请高手指教!
2楼
混凝土排架!钢屋架建一个刚性梁,自定义:刚度大,自重基本和你选的屋架相当;把混凝土柱设成柱顶铰。
回复
3楼
谢谢!!!那在柱顶钢屋架对柱有压力又有拉力,怎么输荷载?
回复
4楼
屋架对混凝土柱哪里来的拉力? 只有压力,因为是铰接!屋架有下弦杆,自身对混凝土柱顶是没有水平力的。
如果说有水平力,那也是风荷载在屋架斜屋面产生的。用手算即可,加在柱顶。
还有,尽量不要做这样的建筑,同等质量下费钱!建造速度也慢,质量不好控制。
单层最好是刚架!
回复
5楼
在轻纲屋架标准图籍给出的内力图,就有正有负,(国家建筑标准设计图籍05G517),我想应该是考虑了风荷载的上浮力吧!
多谢前辈指教!前辈能不能留个QQ号,以便以后能及时请教!
zhangjun.333@163.com这是我油箱!
回复
6楼
重要的是相关参数按钢结构规范进行选用,不能使用轻钢规程的相关参数.
二者相差很大.
回复