二个Y-Δ启动线路,喜欢用哪个?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2012年11月19日 09:10:11
只看楼主

请朋友们讨论二个控制线路各自的优缺点,说明理由喜欢用哪个。

请朋友们讨论二个控制线路各自的优缺点,说明理由喜欢用哪个。

Y--Δ.jpg


YandΔ.jpg

智库
2012年11月19日 09:44:22
2楼
第二个图好。
第一个KM切换时可能抖动。
回复
zhixiansheng
2012年11月19日 10:13:13
3楼
我喜欢第二个,第一个图的时间继电器烧毁的几率老高
回复
sjycjm
2012年11月19日 11:03:20
4楼
第二方案较好,一可防启动过程中KM抖动,二可让KT任务完成后退出,延长使用寿命。
回复
liermin1210069
2012年11月19日 13:47:09
5楼
都不怎么样。。
回复
daizwdhx
2012年11月19日 14:06:56
6楼
两个都能用,但用于星点的那个接触器触点容易坏,理想中主接触器和星点接触器应该是同步动作,但实际中做不到的!我的这个图是先星点动,后主接触器动

[ 本帖最后由 daizwdhx 于 2012-11-19 14:08 编辑 ]
回复
hulidetou
2012年11月19日 16:27:14
7楼
真的都不好,首先一个问题就是先合主接触器,再开星点侧接触器,这个就已经不好了。你可以按照水泵的那本标准图集里的星三角来做。
回复
lingxuct
2012年11月19日 16:30:51
8楼
楼上朋友能把“水泵的那本标准图集”中的相关图纸帖上来吗?

上面其他朋友已经看出“KM在切换时会抖动”,我且是故意让它抖动的,没看出来抖动的好处?(我奇怪,我喜欢的,朋友们偏不喜欢?)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-19 16:34 编辑 ]
回复
lsw460437132
2012年11月19日 17:01:05
9楼
第二个吧,,感觉会好点。
回复
hanzhg54
2012年11月19日 17:54:10
10楼
现在可以使用接触器空气延时附件了,不用时间继电器,二次线路也简单了。
回复
智库
2012年11月19日 18:08:51
11楼


请问有资料吗?