2007江苏省审图纲要第22条 讨论
ly5314141
ly5314141 Lv.3
2007年07月20日 09:53:25
只看楼主

江苏省审图纲要中说:22、消防系统的稳压装置设于地下室消防泵房中,稳压泵从消防水池吸水,该系统可以吗?(国家标准图中有此图式)答:地下室消防泵房中,稳压泵从消防水池吸水,压力出水管与室内消防管网相连,不符合现行消防规范的有关规定。请问不符合哪些具体条文。谢谢!

江苏省审图纲要中说:22、消防系统的稳压装置设于地下室消防泵房中,稳压泵从消防水池吸水,该系统可以吗?(国家标准图中有此图式)
答:地下室消防泵房中,稳压泵从消防水池吸水,压力出水管与室内消防管网相连,不符合现行消防规范的有关规定。
请问不符合哪些具体条文。谢谢!
免费打赏
visevesa
2007年07月20日 16:14:14
2楼
地下室消防泵房中,稳压泵从消防水池吸水,压力出水管与室内消防管网相连,不符合现行消防规范的有关规定。
请问不符合哪些具体条文?
估计是稳压泵加压为弥补消防水箱压力不足,故要求吸消防水箱的水,也就是设于屋顶.----但我认为答复牵强.
稳压泵放上或下无本质的区别,各有利弊:
放上水泵功率减小,放下便于管理.且直观,所以国标图都有.
回复
ly5314141
2007年07月24日 10:42:56
3楼
谢谢楼上,但。。。它就那么规定的!
回复
icebergchao
2007年07月24日 12:38:24
4楼
我想是不是你“压力出水管与室内消防管网相连”的部分连接有问题?
因为没看到图纸,不好做出判断。。。。。
回复
小小法师
2007年07月24日 12:50:12
5楼
我也碰到过这种情况,不过设在下面屋顶水箱就不起作用了。
回复
ly5314141
2007年07月30日 09:02:56
6楼


本来有稳压系统理论上屋顶水箱就没用了。
好像全国有三个试点省市可用稳压系统而 不设屋顶消防水箱!
回复