架空层车库因为地形的原因,三面有墙,一面直接对外,进深20m,面积约4000m2,我认为要排风不必排烟和补风,但排风量如何确定?按6次合适吗?大家的意见?
架空层车库因为地形的原因,三面有墙,一面直接对外,进深20m,面积约4000m2,我认为要排风不必排烟和补风,但排风量如何确定?按6次合适吗?
大家的意见?
免费打赏
edc
2004年10月12日 23:24:15
2楼
排风不必排烟和补风,对的,半地下室啊。
排风量按6次完全可以,如果一面完全对外,该面墙面积大的话,可以不用6次。