请问:在常规继电控制中,如果中间继电器,时间继电器,接触器或其他带线圈的电器元件,在人民电器的产品中标有线圈工作电压是220V/50HZ或264V/60HZ,其他厂家的产品如果是220V/50HZ就没有标有264V/60HZ,那能不能将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压?
请问:在常规继电控制中,如果中间继电器,时间继电器,接触器或其他带线圈的电器元件,在人民电器的产品中标有线圈工作电压是220V/50HZ或264V/60HZ,其他厂家的产品如果是220V/50HZ就没有标有264V/60HZ,那能不能将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压?
2楼
完全可以将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压!
(哪来264V/60HZ电压?)
回复
3楼
完全可以将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压!
(哪来264V/60HZ电压?)
回复
4楼
不可以。那个是264V/60HZ不同不能用于,频率不同不能用
回复
5楼
能用,影响不是很大.
回复
6楼
赞同此见!
回复
7楼
定型产品的检验标准
标示220V/230V的线圈,检测上限电压为264V/50Hz
回复
8楼
“那能不能将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压?”
因为是同 一个线圈。50HZ时阻抗为Z1=2πfL≈314L;60HZ时阻抗Z2=2πfL≈376.8L;
Z2/Z1=376.8/314=1.2;220×1.2=264。故可用。(频率升高阻抗增大)
回复
9楼
这个我知道,我在正泰集团做了3年的继电器了,呵呵
继电器线圈工作电压标准:
标准吸合电压≤继电器线圈额定电压的80%
最高吸合电压≥继电器线圈额定电压的120%
释放电压≥继电器线圈额定电压的10%
这些是继电器出厂检验标准。
但如果将220V/50HZ线圈用于264V/60HZ电压,有一定的风险。
回复
10楼
这个继电器可以出口拉哈哈
回复
11楼
这个继电器可以出口拉哈哈
回复