求助:用电量太多跟安装的电表电线配置有关吗
yan_001
yan_001 Lv.2
2007年07月19日 10:51:26
只看楼主

我档口装了一个三匹的空调,三台电脑一台传真机 日光灯管24根 一台冰热型饮水机 一台抽风机.每天十个小时,空调也是运转10个小时,一般都将空调设定为24度,风速最大.一个月下来有1200度电, 由于是商业用电, 2块钱/度,开销太大了.以前的档口装一共8P空调, 日光灯多一倍,一个月也才700度左右.现在这个档口听管理处的电工说,因为原本的配置是不可以装空调的,何况我装一台3匹的空调,电力带不动,电表是5A的,电表转得飞快,所以才会出现经常短路跳电的情况.

我档口装了一个三匹的空调,三台电脑一台传真机 日光灯管24根 一台冰热型饮水机 一台抽风机.每天十个小时,空调也是运转10个小时,一般都将空调设定为24度,风速最大.
一个月下来有1200度电, 由于是商业用电, 2块钱/度,开销太大了.
以前的档口装一共8P空调, 日光灯多一倍,一个月也才700度左右.
现在这个档口听管理处的电工说,因为原本的配置是不可以装空调的,何况我装一台3匹的空调,电力带不动,电表是5A的,电表转得飞快,所以才会出现经常短路跳电的情况.
是不是因为配置不符,所以才会导致用电量更多呢??
应该如何改善呢?
请各位高手指教
免费打赏
yan_001
2007年07月19日 12:03:05
2楼
顶一下,快沉下去了
回复
wxdchgs
2007年07月19日 13:33:36
3楼
“用电量太多跟安装的电表电线配置有关吗?”无关。你的负荷:3匹的空调约2.2KW、三台电脑一台传真机就算0.60KW、日光灯管24根按每根30W计为0.72KW、 一台冰热型饮水机1KW、一台抽风机0.01KW总行4.53KW。每天十个小时每月30天。
4.53×10×30=1359KWH.而你的实际用电量1200度电是不多而合理的。
至于出现经常短路跳电的情况,则与安装的电表电线配置有关。因为配置没有那么大的负载能力同时还危险。至于应该如何改善呢? 1、请供电方按用电量重装计量表和线路,但要花不少银子哟!2、自己控制用电,电器不同时开启。
回复
lingxuct
2007年07月19日 13:42:41
4楼
支持3楼!
检查进线(总线)不要太细了,按你说的功率,需要用(单相220V)不小于6平方的线。
回复
hubeixp
2007年07月19日 13:46:17
5楼
用电量的多少跟安装的电表电线配置是没有关系的,你们管理处的电工在瞎说
你档口的空开是多少安培的?
你的总安装功率仅不到5KW,现在普通住户都按8KW来配置的
回复
selxql
2007年08月01日 21:20:00
6楼
用电多少跟电表大小无关,你的用电比较稳定可以计算。在于怎么使用。
回复
peihongkui
2007年08月08日 14:41:24
7楼
支持三楼!
跳闸原因线细,空开小!