我在工程中曾使用过PPR管材作为冷水给水管道,有白色、灰色和绿色三种,绿色一般用于中水管道。在以前的工程上没发现管材有何不良的问题,但今年在现场对de25×2.3的PPR管材进行打压试验(设计试验压力0.6MPa)后,发现管道变形严重,管道伸长了将近20mm。生产厂家取样后,拿回厂家试验室检查的结果是管材壁厚2.1mm、材质化验正常。因为材料是甲供,只能将变形的管材截去一段,再用管箍接上了事。所以,ppr管材不仅不是用于热水管道,就是用在冷水管道上有时也会存在问题。
