一个关于智能温控仪表工作电源的问题
zjfem650401
2007年07月18日 21:40:31
只看楼主

请教各位大侠:国产智能温控仪表的工作电源可以50HZ和60HZ通用吗?

请教各位大侠:国产智能温控仪表的工作电源可以50HZ和60HZ通用吗?
ly-shh2000
2007年07月19日 15:26:44
2楼
不能,线性电源供电时就不行
开关电源供电时可以
回复
zjfem650401
2007年07月19日 16:18:19
3楼
谢谢!
线性电源是不是指直接从电网输入的电源?
但开关电源不能变频啊.
回复
xjw2006
2007年07月19日 17:25:03
4楼
如果仪表内部是变压器+集成稳压块(线型电源)时不可以,如果仪表内部是开关电源时可以,开关电源是靠PWM脉宽控制直接实现调压稳压的。
回复
ly-shh2000
2007年07月19日 17:25:53
5楼
线性电源 还 包括普通变压器
开关电源的工作原理你看看就知道了,
回复
zjfem650401
2007年07月19日 18:57:21
6楼
谢谢了!
回复
wxdchgs
2007年07月19日 20:01:37
7楼

一箭中的!
回复
zjfem650401
2007年07月19日 20:50:20
8楼
9494
回复
8220971
2007年07月20日 13:25:33
9楼

国内你哪来60HZ的工作电源?
回复
8220971
2007年07月20日 13:28:11
10楼

嘿嘿,8错!
回复

相关推荐

APP内打开