办公楼空调怎样才舒适高档,性价比也好呢?
llfchs
llfchs Lv.2
2007年07月18日 18:12:37
来自于中央空调
只看楼主

办公楼传统常见的空调设计方式是风机盘管加处理新风系统或一次回风全空气系统,其中的不便之处不再多说。而时下暖通专业的新技术层出不穷,诸如:地源热泵、太阳能采暖空调、冰/水蓄冷、地板送风、冷却/加热辐射吊顶、溶液除湿等等,有没有一种投资适宜而又节能舒适的冷/热源结合空调末端的方案呢?欢迎讨论!

办公楼传统常见的空调设计方式是风机盘管加处理新风系统或一次回风全空气系统,其中的不便之处不再多说。而时下暖通专业的新技术层出不穷,诸如:地源热泵、太阳能采暖空调、冰/水蓄冷、地板送风、冷却/加热辐射吊顶、溶液除湿等等,有没有一种投资适宜而又节能舒适的冷/热源结合空调末端的方案呢?欢迎讨论!
免费打赏
llfchs
2007年10月12日 09:21:23
2楼
可能有两种或以上较好的出路,定性讨论一下,希望抛砖引玉:
第一:冰蓄冷,走大温差供水、VAV送风路线,也可结合地源热泵;
第二:溶液除湿+辐射吊顶或干式风机盘管、地板送风等末端,同样也可结合地源热泵以及太阳能;
初投资估计都较高,但运行费用肯定是经济的。
回复
chunhuihdx
2009年02月12日 20:48:41
3楼
冷却 吊顶 空调 系统的适用性分析
摘 要 :以北京、上海等 7个典型城市的模拟建筑为例 ,分析 了新风机组除湿能力对冷却 吊顶结露现
象的影响,研究了冷却 吊顶系统在 不同地 区的适用场所,结果表 明,在北方地 区,冷却吊顶空调 系统可
以应用在 室内湿负荷较大的场所,其适用范围比在 南方地区应 用时更为广泛 .
回复
chunhuihdx
2009年02月12日 20:49:10
4楼
