请教地板采暖
woshixiaodian
2004年10月12日 09:15:07
来自于采暖供热
只看楼主

70多米高的楼,下面商业部分为中央空调,上面为住宅,冬季采暖,住宅部分采用地板采暖,热源为 中央空调的水,请问,我这个是否需要分区,有没有关于这方面 的条文说明?

70多米高的楼,下面商业部分为中央空调,上面为住宅,冬季采暖,住宅部分采用地板采暖,热源为 中央空调的水,请问,我这个是否需要分区,有没有关于这方面 的条文说明?
免费打赏
dlwyg
2004年10月12日 11:18:36
2楼
我的观点:公建和住宅分开做,两套系统
回复
bianyi_xj
2004年10月12日 12:49:26
3楼
地暖最大工作压力为0.8mpa,考虑建筑功能及供热时间的差异,建议住宅与商场
分设系统。
回复
blear
2004年10月12日 12:49:27
4楼
中央空调在楼顶还是地下?
回复
woshixiaodian
2004年10月12日 22:02:34
5楼
回答:在地下,上面是住宅
回复
blear
2004年10月13日 11:16:47
6楼
在地下还算好,没层压降过大的风险。空调出水能达到多少温度?没有55度我觉
得会没效果的。建议用锅炉。
回复
zzblove1980
2004年10月13日 12:50:46
7楼
有点过于节俭了吧?这样效果好吗?拭目以待
回复
blear
2004年10月13日 13:12:51
8楼
集中供暖是个好的建议。不过集中供暖还有一部分生活热水如何解决,如果用中
央空调的话?
回复
zzblove1980
2004年10月14日 11:13:38
9楼
突然想到一个问题:如果用空调水供热的话,由于水温度不高,而且住宅采暖形
式采用的是地热,势必要延长供热时间(应该是24小时)供热吧?但是如果楼下
商业楼层晚间空调停用,那住户供暖问题如何解决?

回复
blear
2004年10月14日 15:48:34
10楼
地面辐射供暖技术规范中提到,建筑物高度超过50m时,竖向宜分区设置
回复

相关推荐