《低压配电设计规范》第5.2.7条:在建筑物的“顶棚”内,必须采用金属管。。。。。。,在06年新版《建筑设计防火规范》的11.2.3条(第102页):配电线路敷设在有可燃物的“闷顶”内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的“吊顶”内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或“难燃材料的塑料管”等防火保护措施。请问谁知道上文中引号中的顶棚、闷顶、吊顶有什么区别?顶棚是指坡屋面建筑的顶层的吊顶吗?另外“难燃材料的塑料管”跟我们以前用的阻燃PVC管是一回事吗?阻燃PVC管以前我们标的是“-FPC-”,那现在用难燃材料的塑料管该怎么标呢?谢谢!
吊顶一般是可以活动的,如最常见的矿棉板的吊顶