求助:关于剧院的配电问题
atiyang
atiyang Lv.4
2007年07月18日 14:35:55
只看楼主

根据第9.3.20条 舞台灯光可调回路数量,甲等剧场不应少于180回路,乙等剧场不应少于120回路,丙等剧场不应少于60回路。除可调回路外,各灯区宜配置1~3路直通电源,可调和直通回路的容量均不得小于20A。这样是不是甲等的负荷容量就是 3600A ,乙等的 2400A , 丙等的 1200A 。这也太大了吧?

2007年07月18日 21:49:28
2楼
在做一个音乐厅,也烦,不知怎么下手
回复

相关推荐

APP内打开