污水管和通气管合并的问题
zc5226711
zc5226711 Lv.2
2012年11月17日 12:37:44
只看楼主

有个问题:根据图纸,透气管在墙角,污水管在透气管外侧,到了一层商铺层,透气管应该用45度弯头并到污水立管上来。但因考虑到墙角空间的浪费,现场施工时,把污水立管用45度并到透气管上(因为透气管在墙角)请问,这样在透气上,有无影响?是否违反规范要求。请专家解答。

有个问题:

根据图纸,透气管在墙角,污水管在透气管外侧,到了一层商铺层,
透气管应该用45度弯头并到污水立管上来。
但因考虑到墙角空间的浪费,现场施工时,把污水立管用45度并到
透气管上(因为透气管在墙角)
请问,这样在透气上,有无影响?
是否违反规范要求。
请专家解答。
linaijing2009
2012年11月20日 10:44:27
2楼
应该有影响,单从理论上讲,污水管接到通气管上,那么2层以上的专用通气管实际上变成了2~1层污水立管的伸顶通气管,通气能力受影响
回复
懒人啥都不写
2012年11月20日 11:07:57
3楼
如果一层单独排,二层排水管接在通气管与污水立管相接点的上方,影响应该不大;如果接在相接点的下方,那就像楼上讲的会有一些影响了
回复
懒人啥都不写
2012年11月20日 11:07:57
4楼
如果一层单独排,二层排水管接在通气管与污水立管相接点的上方,影响应该不大;如果接在相接点的下方,那就像楼上讲的会有一些影响了
回复
山泉雾雨
2012年11月20日 14:14:12
5楼
原设计在一层立管上合并,一层应该没有卫生间了,我认为没什么影响。
回复
boobooko
2012年11月21日 10:37:12
6楼
我来学习一下,哈哈。
回复
独坐高楼
2012年11月21日 23:01:31
7楼
我个人认为对通气没有影响。但像楼主所说那样接,水排到接口处会有噪音,不知业主对此是否有要求?
没有找到规范,个人观点,还望各位大侠指点。
回复
yangjing76
2012年11月22日 15:46:38
8楼
我认为无影响。
回复
版专攻
2012年11月22日 20:00:26
9楼
相当于立管轴线偏置,影响应该不是很大,但注意规范上要求要在偏置的上层设检查口
回复
阿东18
2012年11月23日 08:42:17
10楼
只要上面没有排水介入就没有影响 上面有排水接入就不能这样做