在断路器的合闸回路上串接入其两侧隔离开关的常闭触点有什么用呢,如果说闭锁合闸,那应该是两侧隔离开关未合上的时候禁止断路器合闸,可为什么串接的是常闭触点呢??请各位大侠帮忙……
在断路器的合闸回路上串接入其两侧隔离开关的常闭触点有什么用呢,如果说闭锁合闸,那应该是两侧隔离开关未合上的时候禁止断路器合闸,可为什么串接的是常闭触点呢??请各位大侠帮忙……
2楼
你的两侧是什么意思,是断路器上下两侧还是左右两侧?
是电路意义上的两侧,还是物理位置上的两侧?
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-17 19:00 编辑 ]
回复
3楼
如果串的是常闭触点,那这个辅助开关反映的是接地刀的位置(这种隔离开关是与接地一体吧)。
回复
4楼
楼主说的是什么线路,有图吗,帖上来让我们看看,象一楼这样说,我们看不懂。
回复
5楼
常闭接点反映上下接地刀状态,只有在地刀打开的情况下,才能合闸。
回复
6楼
应该是常开触点吧,隔离开关合位,才能合断路器啊
回复
7楼
回复
8楼
就是简单的一个间隔,不是有隔离开关跟断路器还有接地刀嘛,就是说,在断路器的就地操作回路上,串接了这个间隔的两个隔离开关的常闭辅助触点,为什么会这样子接线呢??
回复
9楼
那为什么不串接地刀的辅助触点而要串接隔离开关的呢,而且好像串接隔离开关的辅助常闭触点的逻辑关系也不对……
回复
10楼
哪儿的图?没这种设计嘛
回复
11楼
这种设计是不科学的、不合理的。设计者可能只要从防误操作考虑,但却产生了更大的问题:1、隔离开关辅助接点容量很小,很容易烧毁接点;2、接点故障很频繁,给设备操作频繁带来麻烦;3、检修时,不能分合断路器;4、维护也很困难。
回复