电容补偿装置可否用断路器代替熔断器呢?

电容补偿装置可否用断路器代替熔断器呢?
免费打赏
扬州华锦电气
2007年07月18日 09:41:53
2楼
虽说不可,但实际很多人在用。
回复
tsf10127
2007年07月18日 10:01:00
3楼
为什么不可以呢?
回复
jack3017
2007年07月18日 10:59:44
4楼
可以,我常用,只要参数正确
回复
江南电工
2007年07月24日 17:53:38
5楼
如何配置正确参数?请教!
回复
yanwuqing
2007年07月24日 20:08:20
6楼
熔断器和断路器不是一样的东西,一般还是不要替换的好,熔断器有很明显的延时作用,而断路器就不行了。
回复
wzjln
2007年07月25日 10:34:10
7楼
两种器件分断能力不同,熔断器的分断能力一般在几十KA,断路器的分断能力一般在几KA,补偿装置一般距离变压器较近,线路电阻很小,当补偿回路发生短路时的短路电流很大。所以,一般都采取分断能力较强的熔断器。以保证能够熄灭拉弧。
回复