无功补偿
sudanbi
sudanbi Lv.2
2007年07月18日 09:06:09
只看楼主

请问无功补偿中补偿容量怎计?是变压器容量的0.1~0.3倍还是0.4倍?电流怎计?

请问无功补偿中补偿容量怎计?是变压器容量的0.1~0.3倍还是0.4倍?电流怎计?
免费打赏
lingxuct
2007年07月18日 09:30:09
2楼
无功补偿所需要的容量Q=P(tgφ1-tgφ2)。
当不知道负荷的功率因数和有功功率的大小时,设计一般按变压器容量的30%配。
回复
jack3017
2007年07月18日 11:03:50
3楼
我采用的方法为重载取0.4,轻载取0.15~0.2,搞不清的话取0.3
回复
wxdchgs
2007年07月18日 14:26:44
4楼

前两问2楼和3楼已答。后一问试答如下:三相电力电容的电流=电容容量(千乏)÷{√3×线电压(千伏)}。 对400V电压来说,电容电流 ≈1.4433×电容容量。也可按1.5估算。





回复
qian68747
2008年04月04日 10:59:06
5楼
可以按Q=P(tgφ1-tgφ2)计算,也可以按变压器容量的30%选择。电流=无功补偿容量/1.732/U
但选相关的补偿装置的设备电流要以算的电流的1.2倍来定额定电流。
回复
wzjln
2008年07月11日 09:10:04
6楼
选择无功补偿装置一定要根据变压器的负荷状况(无功大小)来计算、选择,随意按变压器的容量估算是不科学的!
回复
wzjln
2008年07月11日 09:11:08
7楼
选择无功补偿装置一定要根据变压器的负荷状况(无功大小)来计算、选择,随意按变压器的容量估算是不科学的!
回复
wzjln
2008年07月11日 09:12:10
8楼
选择无功补偿装置一定要根据变压器的负荷状况(无功大小)来计算、选择,随意按变压器的容量估算是不科学的!
回复
zhaogaping74
2008年07月11日 18:36:46
9楼
1.要根据负荷计算,计算无功补偿的容量.
回复
qjf8061
2008年07月15日 12:35:33
10楼
按变压器的负荷来取,一般我是按30%变压器的容量取的,电容的电流按电容容量的1.33倍算就好了,误差很小,经验公式,个人的看法,如有不对,请指教,谢谢.
回复

相关推荐

APP内打开