三相的?难道是相序错了,开机一分钟就有60度左右了空调可以工作,有冷气出来
三相的?难道是相序错了,开机一分钟就有60度左右了
空调可以工作,有冷气出来
2楼
正常现象,如果是相序错了,除了响声不同会损坏压缩机外,不会有冷气出来的!
回复
3楼
二楼太有才了,我们冒险把相序该了.压缩机得得得的乱响
回复
4楼
你们那是什么空调阿,相序错了竟然也能开,连个保护都没有?!
回复
5楼
就是呀,怎么会没有相序保护呢?压缩机出现高压是冷媒的注入量大或者散热效果不好造成的应该
回复
6楼
楼主可以观察一下,在开机就温度高,是不是开一会就自己停机了,室外机风机运转正常嘛??
有没有测一下在开机后电流一直在上升,然后是越来越高,最后到过电流调停。压缩机包括冷凝器温度都很高。
如果是这样的话,可能氟多了,可以考虑将氟放掉,在放的过程中用钳型表卡电流,在电流控制在额定电流范围左右,可能问题就解决了。
回复
7楼
什么原理啊?
回复
8楼
回复
9楼
一定面积的容器内,当然东西越多就冷凝压力越大;同时质量流量也变大,功率也变大,电压不变,电流增大!
回复
10楼
有点明白了,有冷凝压力的大概计算公式吗?
回复
11楼
倒,冷凝压力要计算个啥呢?嘿嘿!
对应你的冷凝温度不就出来了嘛!
回复